  • NH-YJV-5*10,NH-YJV-5*6,ZR-YJV-4*25+1*16哪個電纜需要套電纜頭?

    各位前輩,請教N(yùn)H-YJV-5*10,NH-YJV-5*6,ZR-YJV-4*25+1*16哪個電纜需要套電纜頭?哪個需要套焊壓接線端子?因為我看到有的師傅上說16平方以下的電纜如果沒有特殊要求的話,只需要套焊壓接線端子就可以了,現在我的圖紙設計說明上沒有特別的要求,而且現場的(NH-YJV-5*10,NH-YJV-5*6)電纜頭制作也確實是只焊壓了幾個端子,而ZR-YJV-4*25+1*16這個電纜的電纜頭還沒有做,請問,我該套用什么定額?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、 耐火電纜NH-YJV-5*10,NH-YJV-5*6,阻燃電纜ZR-YJV-4*25+1*16的電纜終端頭制作安裝,嚴格的講:凡是按照要求和電纜終端頭制作工藝據實就行了電纜終端頭制作的,都必須按照35mm2以內的終端頭制作安裝套定額子目。 2、但是,一般普通場所和用途的,都基本上采用10mm2及以下的采用焊壓銅接線端子,此時就不能按照電纜終端頭計算,而只能按照焊壓銅接線端子計算并套相關定額子目。 3、5*6和5*10的電纜,每條電纜計算10個銅接線端子。 4、ZR-YJV-4*25+1*16的電纜,應該按照電纜終端頭計算(電纜截面積為25mm2的,應該套35mm2以內的子目)。如果不按照規范要求制作終端頭是屬于偷工減料的施工。

    2011-07-08 10:35:39 

  • 耐火電纜NH-YJV-5*10,NH-YJV-5*6不超過16mm2,只能計算焊壓接線端子,而阻燃電纜ZR-YJV-4*25+1*16就可以套電纜頭制作子目了。 5*6就是5個呀。

    2011-07-07 16:27:19 

  • NH-YJV-5*10,NH-YJV-5*6,電纜按焊壓接線端子計算,ZR-YJV-4*25+1*16電纜按電纜終端頭計算,

    2011-07-07 17:10:12 