  • 電氣配管在向問題

    TO tv插座距地是0.3米,配管的敷設方式是SR\\WC ,不明白從線槽出來管怎么走跟插座連接,層高是3.9米,線槽高度是3.1米。

    敷設方式

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    線槽出來垂直進入板頂--平段是在現澆板內敷設--插座處垂直下來到插座。 看圖紙說明。 沒有的話,一般是用金屬軟管。

    2011-07-08 09:15:01 

  • 你好好系統(tǒng)圖中,我覺得從線槽出來之后,線槽到屋頂的那段距離應該走SC、PVC、PC管。建議你好好看看

    2011-07-08 09:50:18 

  • 在弱電橋架開孔配管到樓板內暗敷設至砌體(平行暗敷設),再沿墻內暗敷設(豎直暗敷設)到距(樓)地面0.3m處TO接線盒位置即可。

    2011-07-08 09:41:05 

  • 從你平面圖中看,吊頂內為鋼管明敷設,到墻體是為鋼管暗敷設引下。

    2011-07-09 17:09:54 