  • 照明回路配線問題

    單聯開關距地1.4米層高3.6米 ,配電箱距地1.5米 WL1回路是BV-3*2.5 CC WC敷設,穿PVC16的管 ,管的工程量是不是這樣計算 :(3.6-1.5)+4+1+2+(3.6-1.4)*3 線出配電箱為3跟線 到第一個單聯開關怎么變?跟線的?線的工程量麻煩說一下。謝謝

    單聯開關

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    (3.6-1.5)+4+1+2+(3.6-1.4)*3 我覺得應該是(3.6-1.5)+4+1+2+(3.6-1.4)*4 或者 (3.6-1.5)+4+1+2+(3.6-1.4)*2((加分線盒) 可以在頂板單聯開關處加分線盒,將配管引下至距地1.4米 配管里穿兩根線即可

    2011-07-11 09:39:21 

  • 管的工程量是這樣計算 :(3.6-1.5)+4+1+2+(3.6-1.4)*2 線的工程量是這樣計算 :3線 (3.6-1.5)+4+(3.6-1.4) 2線 (3.6-1.4)+2+1

    2011-07-11 09:37:03 

  • 1、你算得不太對,管:(3.6-1.5)+4+1+2+(3.6-1.4)*2 因?yàn)榈谝粋€(gè)開關位置頂板要設接線盒,所以只算一個下返就行了。 2、線:{(3.6-1.5)+4+2}*3+{1+(3.6-1.4)*2}*2 因?yàn)榈谝粋€(gè)開關下返位置設2根線不用接地線,第二個開關到開關位置也是不用接地線,第一個開關到燈之間需要用接地線所以是3根。

    2011-07-11 09:45:56 

  • 剛開始學啊,雖然看起來有點麻煩,可是這個掌握還是很快的。我也幫下忙哈。 管子的計算式沒有問題了,樓上的高手很正確,只有2個開關,乘2就行。 然后很明顯的,你這只是一個回路的一小段,因為開關有兩個,都是單開,燈卻只有一個……所以是不對的。以第一個開關控制吸頂燈為例,解說一下。線出配電箱三根沒問題(火線、零線、接地線),這里值得注意的是火線,火線得去開關,因為他是控制燈具的關鍵。然后再從開關上來,和零線、接地線一起接到燈具。所以從配電箱到開關的正上方是3線,從正上方到開關是2線(這是因?yàn)榛鹁€下去一次,上來一次),然后從正上方到燈具又是3線(火、零,接地)。這樣就自己能算了。 貼上一張電氣接線原理圖,挺有用的,尤其是剛開始弄電線??纯淳颓宄?,希望有幫助吧