gjj7751 2011-07-12 19:16:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4345查看 3回答
剪力墻豎向分布筋第一根距暗柱邊的間距是多少?
如題,來個有代表性的,06G901上是S,(S等于墻縱筋間距),看陳青來教授答疑上說是S/2,但這個S/2我找不到相應的圖集,我們現場做的50mm,下料的鋼筋工說據經驗排的。08G101-5第72頁說的間距是a/2(a等于墻縱筋間距)。 還有剪力墻暗柱保護層,應該是隨墻的保護層15mm呢還是隨柱子的保護層?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是S/2。暗柱的保護層按照墻的。
2011-07-12 19:21:38
-
這個50在03里面有嗎
2011-07-12 19:20:04
-
剪力墻豎向分布筋第一根距暗柱邊的間距是S/2.
2011-07-12 20:49:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看