電氣均壓環
按照國標中,多少層以上做均壓環,每幾層做一個均壓壞
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般6米設一均壓環
2011-07-15 11:10:37
-
一般超過30高后做,每隔一層做一道
2011-07-15 13:04:51
-
均壓環設置數量參考設計防雷等級與相應圖集,一般按照防雷等級從30米、45米、60米起做均壓環,均壓環按照間距≤6米(一般一層間隔一層設置)設置或按照設計要求。同時注意金屬構件、金屬窗等防側擊雷處理
2021-11-15 15:20:10