女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 下圖我在梁原位標注識別后,上部跨中鋼筋怎么多了個(2C12)?CAD圖紙上沒有的?我是不是刪了?

    集中標注

    問題補充:我梁的上部鋼筋集中標注是2C25+(2C12)

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    集中標注2C25+(2C12)表示2跟25的通長筋+2跟12的架立筋,軟件識別是正確的,沒有問題

    2011-07-19 15:53:50 

  • 看你的集中標注中是不是(2C12),如果是的就不用管它的,軟件識別的是對的!

    2011-07-18 12:47:55 

  • 應該是識別錯誤了 刪了吧 以圖紙為準,圖上有就有,沒有就沒有

    2011-07-17 22:03:48 

  • 你梁的原位標注有這個架立筋的信息啊。