女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁端鋼筋錨固

    框架梁的端頭不是架在柱上而是架在梁上,那錨固長度還是lae嗎,如果彎折錨固長度又是多少?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:框架梁以梁為支座時上筋的錨固長度是同錨入柱內(nèi)的做法相同的,不夠直錨時是伸至端部減了保護層后下彎15D的彎鉤。彎前水平平直長度要大于0.4的錨固長度。 是框架梁時上下鋼筋的錨固要求是相同的;非框架梁里底筋錨固12D。

    2011-07-19 06:46:46 

  • 框架柱是架在柱上的,不可能架在梁上,看看圖集吧。

    2011-07-18 10:47:54 

  • 架在柱子上的是框架主梁,架在主梁上的是次梁,錨固多少是要看圖集的。 03G101上次梁的錨固,頂部通長筋是LAE,下部縱筋是12d.(同時最少錨固長度不小于250)