    按江蘇省2004安裝工程計價表為基礎 安裝工程損耗率 電力電纜1% 控制電纜2.5% 絕緣導線3.8% 管材、管件3% 下面正式開始,以GBQ4.0里面的定額為依據 ① 2-618:銅芯電力電纜敷設35mm2以下。點工料機顯示,損耗為0,含量為101 ② 2-673:控制電纜敷設電纜14芯以下.主材要自己添加,添加進去默認損耗0.含量1 ③ 2-1172:管內穿照明線路銅芯2.5mm2。損耗0,含量116. ④:2-1008:磚、混凝土結構暗配鋼管DN15。損耗0,含量103 提問:1、含量是不是損耗率? 2、如果是為什么定額里損耗都是寫的0,如果不是那含量如何確定? 3、自己添加的主材控制電纜含量是否應該改成1.025? 4、絕緣導線的損耗是3.8%。為什么在定額里含量是116而不是103.8?而其他幾個含量跟附表里的損耗率是一致的。 5、清單工作量不考慮預留,但是是否考慮因波形、馳度、交叉敷設應該增加的工作量? 6、假如現在我在圖紙上量一段電纜從低壓配電柜下樁頭接至三相異步電動機的直線長度為100m。加上配電柜半周長2m加上電機接線盒0.5m,請問在清單工作量上我應該填多少?在定額工作量上我又應該填多少? 7、是否所有的電纜都應該考慮因波形、馳度、交叉敷設應該增加的工作量?如果不是,在什么情況下應考慮何種附加長度?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、含量是不是損耗率?是的 2、如果是為什么定額里損耗都是寫的0,如果不是那含量如何確定?地方定額都有規定,如果設備損耗率可能為零 3、自己添加的主材控制電纜含量是否應該改成1.025?這是波形系數 4、絕緣導線的損耗是3.8%。為什么在定額里含量是116而不是103.8?而其他幾個含量跟附表里的損耗率是一致的。按定額損耗來考慮,不同的線徑損耗不同 5、清單工作量不考慮預留,但是是否考慮因波形、馳度、交叉敷設應該增加的工作量?不考慮 6、假如現在我在圖紙上量一段電纜從低壓配電柜下樁頭接至三相異步電動機的直線長度為100m。加上配電柜半周長2m加上電機接線盒0.5m,請問在清單工作量上我應該填多少100m?在定額工作量上我又應該填多少?(100+2+0.5)*1.025 7、是否所有的電纜都應該考慮因波形、馳度、交叉敷設應該增加的工作量?如果不是,在什么情況下應考慮何種附加長度?是的

    2011-07-18 16:43:35 

  • 1、含量是不是損耗率?(是) 2、如果是為什么定額里損耗都是寫的0,如果不是那含量如何確定?(0是表示沒有損耗率;例如配電箱等是沒有損耗率的)。 3、自己添加的主材控制電纜含量是否應該改成1.025?(按定額中控制電纜含量修改)。 4、絕緣導線的損耗是3.8%。為什么在定額里含量是116而不是103.8?而其他幾個含量跟附表里的損耗率是一致的。(按定額含量116;而不示1.038,電纜電線會因為敷設方式不同而含量不同,以每個子目內的主材含量為準。) 5、清單工作量不考慮預留,但是是否考慮因波形、馳度、交叉敷設應該增加的工作量?(按清單規則不可以考慮預留)。 6、假如現在我在圖紙上量一段電纜從低壓配電柜下樁頭接至三相異步電動機的直線長度為100m。加上配電柜半周長2m加上電機接線盒0.5m,請問在清單工作量上我應該填多少?在定額工作量上我又應該填多少?(清單工程量100米;定額工程量:穿管敷設100米+2米+0.5米+電纜頭1.5米*2共計105.5米,其它方式敷設100米+弛度2.5米+2米+0.5米+電纜頭1.5米*2共計108米) 7、是否所有的電纜都應該考慮因波形、馳度、交叉敷設應該增加的工作量?如果不是,在什么情況下應考慮何種附加長度?(除穿管無法將電纜松弛不能計算弛度外,其它,埋設、沿支架、沿橋架都要計算弛度。)

    2011-07-18 16:55:41 

  • 答:1、含量不是損耗,是含有損耗的工程消耗量。 2、因為含量已是含有損耗的的消耗量所以損耗是0。 3、控制電纜的含量應該改為102.5每100米。 4、這個有個截圖是全國統一安裝定額關于導線的含量計算。 5、這是全國統一安裝定額說明:三、電纜敷設定額未考慮因波形敷設增加長度、弛度增加長度、電纜繞梁(柱)增加長度以及電纜與設備連接、電纜接頭等必要的預留長度,該增加長度應計入工程量之內。(詳見《全國統一安裝工程預算工程量計算規則》)。所以計算電纜的工程量要增加預留長度的量。導線的量也要增加留預長度,但與電纜的預留長度計算范圍是有區別的??唇貓D。 6、見電纜的計算規則和附加長度的計算。 7、參見電線的計算規則和預留長度的計算。

    工料機顯示

    附加長度

    答疑解惑

    2011-07-18 17:25:10 

  • 1、含量是不是損耗率? 2、如果是為什么定額里損耗都是寫的0,如果不是那含量如何確定?補充的主材要加損耗率 3、自己添加的主材控制電纜含量是否應該改成1.025? 是 4、絕緣導線的損耗是3.8%。為什么在定額里含量是116而不是103.8?而其他幾個含量跟附表里的損耗率是一致的。含量中包括損耗率 5、清單工作量不考慮預留,但是是否考慮因波形、馳度、交叉敷設應該增加的工作量?考慮在報價中 6、假如現在我在圖紙上量一段電纜從低壓配電柜下樁頭接至三相異步電動機的直線長度為100m。加上配電柜半周長2m加上電機接線盒0.5m,請問在清單工作量上我應該填多少?在定額工作量上我又應該填多少?清單量100米,定額量102.5米 7、是否所有的電纜都應該考慮因波形、馳度、交叉敷設應該增加的工作量?如果不是,在什么情況下應考慮何種附加長度?考慮在報價中

    2011-07-18 16:59:48 