wenlu2010 2011-07-18 21:51:40 | 廣西壯族自治區(qū) 鋼筋算量GGJ2013 | 489查看 1回答
梁的附加箍筋,地上與地下不一樣怎么快速設置
梁與梁的交接外圖上要設置附加箍筋,雖然知道可以在工程設置里面的計算設置里面設置,但是現(xiàn)在問題是地上的都是附加8根箍筋,地下人防的總說明上說兩次梁相交每邊附加6根箍筋,地上與地下的根數(shù)不一致一個一個弄又太多,有沒有辦法一次性設置的。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,你可以在計算設置中設置地上部分的附加8根,因為地上部分的多, 在地下部分新建梁的時候,在梁屬性中計算設置中設置為6根,后面的梁直接復制新建改名稱,也可以畫完基礎部分的梁再批量選擇梁,在梁屬性中計算設置中改為附加6根。
2011-07-18 22:12:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看