韋星 2011-07-19 17:41:47 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 2001查看 5回答
剪力墻豎向分部鋼筋,分內外側,還分上半部和下半部,用廣聯達怎么定義和畫圖?
剪力墻標高-6.5~0.50,墻厚350MM,水平分布筋:內側c12-100,外側c14-100;豎向分布筋:內側:上半部c14-200,下半部c14-100;外側:上半部c18-200,下半部c18-100。上半部和下半部在墻的中間區分。請問豎向分部鋼筋怎么用廣聯達定義?是不是(1)c14-200[3000]+(1)c14-100[3000]/(1)c18-200[3000]+(1)c18-100[3000]?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納上半部、下半部豎向鋼筋不同,按高度分別定義墻,定義不同的鋼筋,內外側鋼筋不同用+號連接,如上半部豎向筋定義(1)C18@200+(1)C14@200,按順時針繪制墻,加號前的在外側。
2011-07-19 17:51:08
-
剪力墻豎向分部鋼筋,分內外側,還分上半部和下半部,用廣聯達怎么定義和畫圖? 彎彎的月亮的說法有道理。
2011-07-20 08:42:02
-
把墻分為上下兩部分,下部分墻頂標高-3.5,墻底標高-6.5,上部墻頂標高+0.50,墻底標高-3.5,分別定義鋼筋屬性就行
2011-07-19 17:59:02
-
你好;不是你說的這樣定義,應該是這樣的:豎筋是——(1)C18-200+(1)C14-200,墻下邊的附加短筋(C18-200、C14-200)全部放在其他屬性里的其他鋼筋里去輸入,定義時輸入底彎鉤長度,伸出基礎上的長度+在基礎內的長度。這樣就好了,軟件會自動計算了。 水平筋定義為——(1)C14-100+(1)C12-100。 這樣畫墻時按順時針方向畫,+號前的就是外側的了。
2011-07-19 18:03:38
-
應該是(1)c14-200[3000]+(1)c14-100[3000];(1)c18-200[3000]+(1)c18-100[3000]
2011-07-19 17:49:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看