yaning 2011-07-21 18:29:25 | 河北省 安裝算量GQI | 690查看 4回答
給排水管道的計算
手算時下面的問題怎么計算,請看圖回答,多謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.如果套用整套洗臉(洗滌)盆閥門至水龍頭立管已含在定額內;如果套用水龍頭,立管應計取 2.那個是墻的示意線 3.地漏立管應算至地面,S彎排水口已包含在整套洗臉(洗滌)盆內,S彎接口以下應據實計算 4.--為頂(地)板地平線 5.如果是水槽應計算排水栓,排水栓以下搷計?/div>
2011-07-21 19:50:41
1、只算水平管。因為到角閥那里是一個內絲彎頭,洗臉盆這段管沒有立管;2豎表示DN32法蘭; 2、排水立管出地面100mmm; 3、—代表地面的意思;排水立管出地面100mmm;你指的是S形存水彎。2011-07-21 18:55:54
1、成套洗臉盆安裝時只計算水平管;如果是單獨的水龍頭安裝時則需要計算立管。 圖1的 II道線是表示管道穿越墻體。 2、到De75地漏的計算到樓地面距離;立管計算的S彎下口位置,也就是立管計算到樓地面以上200~300左右的距離。 3、主立管上以及4根支管的 ‘一’橫線所表示的是1層地面的地坪面;4根支管的立管計算伸出地面200左右。2011-07-22 09:57:17
成套洗臉盆安裝時只計算水平管;如果是單獨的水龍頭安裝時則需要計算立管。 詳解見圖2011-07-22 12:14:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看