伊瀟漫 2011-07-26 09:41:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 965查看 8回答
基礎低設100mm厚C10混凝土墊層怎么設置?
在2009鋼筋抽樣里的基礎層獨立基礎定義里怎么設置基礎底??
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在2009鋼筋抽樣里的基礎層獨立基礎直接定義,不用定義基礎墊層,墊層不影響鋼筋計算。
2011-07-26 09:45:39
-
基礎底設100厚C10混凝土墊層在GGJ009中是可以不畫的,在圖形中才畫墊層,(墊層中沒有鋼筋的,在鋼筋軟件里主要計算鋼筋,所以不用畫)如果你一定要畫,可以用設置基礎單元來處理。
2011-07-26 09:46:22
-
在鋼筋里基礎底標高是指獨基的底標高(不是墊層的底標高) 導入算量后,不需要改動底標高,直接把墊層的標高改為基礎底標高-0.1即可?;蛘咧苯舆x擇智能布置就行
2011-07-26 10:13:26
-
鋼筋算量只是計算鋼筋的量,你說的墊層要到圖形算量中做,如果一定要在GGJ中做的話那只能用筏板或是板來代替墊層了
2011-07-26 10:15:28
-
剛經歷是不需要設置墊層的,對鋼筋量沒有一點影響。
2011-07-26 09:43:53
-
混凝土墊層在2008圖形里設置
2011-07-26 10:01:34
-
基礎層高按獨立基礎底標高(即獨基砼墊層的頂標高)設置 墊層不影響鋼筋算量 如要設置可在墊層中設置 按智能布置繪制 軟件默認墊層的頂標高是基礎的底標高
2011-07-26 10:22:12
-
C10墊層是在GCL中設置的 GGJ只負責計算鋼筋。 墊層哪里有鋼筋?
2011-07-26 12:46:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看