老某神算 2011-07-27 08:28:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1081查看 6回答
鋼筋搭接設置問題
關于鋼筋定尺,墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺有什么區別,假如實際購入鋼筋為12米定尺,那么墻柱垂直筋是按12米定尺還是按層高定尺?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好, 墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺的區別在于:定尺主要是對梁、板、墻水平的通長有作用,對柱、墻縱筋它是按層高計算,當層高超過定尺時才起作用。 墻柱垂直筋一般是按層高計算的,層高超過定尺時才起作用。 定尺原則上應執行定額規則,但目前直徑大的鋼筋產品購買的定尺也較長,一般都在9m以上,這就與定額規則有出入了,可以采取洽商簽證的辦法來解決。
2011-07-27 09:05:16
-
執行定額規則即可 鋼筋接頭設計圖紙已規定的按設計圖紙計算;設計圖紙未作規定的,現澆混凝土的水平通長鋼筋搭接量,直徑25mm以內者,按8m長一個接頭,直徑25mm以上者按6m長一個接頭,搭接長度按規范及設計規定計算。現澆混凝土豎向通長鋼筋(指墻、柱的豎向鋼筋)亦按以上規定計算,但層高小于規定接頭間距的豎向鋼筋接頭,按每自然層一個計算。
2011-07-27 08:32:28
-
這個定尺主要是對梁、板、墻水平的通長有作用,對柱、墻縱筋它是按層高計算,當層高超過定尺時才起作用。
2011-07-27 08:33:57
-
你好:在軟件里豎向筋都是按自然層計算的,與輸入多長的定尺要求關系不大。只有層高大于定尺長度才有作用。 河北地區定額規定是直徑25mm以內者,按8m長一個接頭,直徑25mm以上者按6m長一個接頭,豎向按自然層考慮。
2011-07-27 08:33:16
-
按層高定尺。
2011-07-27 08:32:02
-
關于鋼筋定尺,墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺有什么區別,假如實際購入鋼筋為12米定尺,那么墻柱垂直筋是按12米定尺還是按層高定尺?河北08定額規定3.鋼筋接頭設計圖紙已規定的按設計圖紙計算;設計圖紙未作規定的,現澆混凝土的水平通長鋼筋搭接量,直徑25mm以內者,按8m長一個接頭,直徑25mm以上者按6m長一個接頭,搭接長度按規范及設計規定計算。現澆混凝土豎向通長鋼筋(指墻、柱的豎向鋼筋)亦按以上規定計算,但層高小于規定接頭間距的豎向鋼筋接頭,按每自然層一個計算。
2011-07-27 08:57:29
-
如圖,圖紙給說的,目前沒有其他方案, 這個機械連接是什么?直螺紋還是電渣壓力焊 ? 有沒有哪位大神詳細給設置一下?
-
計算柱的鋼筋,不是每層層高加搭接嘛,為什么用廣聯達算量中,只是如圖所示的表達式,沒有顯示搭接???這是為什么,這樣算對嗎?
-
軟件計算設置中→搭接設置→墻柱垂直筋定尺這里是否應該定額說明按層高計算接頭?按層高計算接頭計算出的鋼筋量多了很多。我搭接設置都用的電渣壓力焊搭接,鋼筋量怎么還會多?
-
結構:墊層100,條形基礎200,磚基礎1050。要求:構造柱生根于基礎底板。請問:1、構造柱高度應為多少(從哪開始畫)2、構造柱的鋼筋長度,搭接等應在哪個圖集中找
-
工程設置中鋼筋直徑在16以上的搭接設置已經設為直螺紋連接,為什么在報表預覽中接頭匯總中地下一層梁中直徑25的卻是套筒擠壓而不是直螺紋連接???請大家多幫幫忙,急?。?!
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看