ttl20016 2011-07-27 16:09:00 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1892查看 3回答
砌體墻面做法套項問題 請老師解答 謝謝!
B、加氣砼砌塊墻面 1、刷本白色耐水涂料一遍。 2、8厚1:2.5水泥砂漿壓光。 3、12厚1:3水泥砂漿打底找平,加氣砼墻與其他材 料的墻、板、柱相交處均設玻纖網片,每邊伸入長度100mm 4、素水泥漿一道(加建筑膠)。 5、加氣砼砌塊墻面。 ----------------------------------------------------------------- 問題1:纖維網片是否單獨套項 套哪項? 問題2:本白色耐水涂料一遍 套哪項? 3:順便看看我套的項不對之處請老師指出 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1:建筑膠速水泥漿一道B2-470。 2:粘貼玻纖網格布B-472。 3:墻面抹灰(按規范加氣砼砌塊墻面打底灰是不可以用水泥砂漿的,就應用1:0.5:4的混合砂漿) ①:按你的(1:3水泥砂漿)B2-11。(展開子目用1:3的代替1:0.5:4砂漿) ②:按規范就是B2-11 4:刷本白色耐水涂料一道B5-333×0.5。(主材耐水涂料調價) 說明:刮膩子因工程做穄有是不能套項的。 B-333里的刮膩子是局部找補,含在定額內無需增減的。
2011-07-27 17:13:53
-
纖維網片需要單獨套項 ,所套正確。本白色耐水涂料套內墻涂料也可以,只不過主材要換成耐水涂料價格?;蛘咛子?-356是否也合適?就不用套5-312,因?yàn)樗⑼苛侠锩婧斯文佔印€(gè)人意見供參考。
2011-07-27 16:49:00
-
問題1:纖維網片是否單獨套項 套哪項? 節能定額中JJ-50 問題2:本白色耐水涂料一遍 套哪項?B5-356按耐水涂料調價。
2011-07-27 16:56:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看