  • 超高模板的計算

    我畫的是一個沉淀池,基礎層墻從-2米一直到5米,基礎層標高是-2.75到±0.00,為方便沒有把±0.00以上的部分畫到首層,匯總計算是墻的超高模板為0. 怎么解決下??
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你將±0.00以上部分的高度合并到-1層,即將最高處設置為±0.00,基礎層層高按0.75設置,-1層高按5米設置,然后將室內外高差設置為-3米就可以了。

    2011-07-28 08:27:47 

  • 軟件內部的原則是這樣的,基礎層是不計算超高模板的,就是-2米到5米共7米高也是不計算超高模板的,你在樓層設置里面修改基礎層的標高,再修改首層標高,就會按照正常計算了。

    2011-07-28 12:27:55 

  • 這樣的話就用手算一下唄,反正墻的超高比較簡單,軟件中也有數據是可以利用的,比如墻的中心線,有了這個算起來就比較簡單,我在工作的過程中通常都是手算和軟件相結合的,有些東西手算也比較簡單,而且會加深算量過程,基礎知識會更加牢固