315785660@qq.com 2011-07-30 11:16:27 | 江蘇省 其他專業 | 11368查看 2回答
鋼筋搭接(電渣壓力焊與綁扎)長度是多少
剪力墻結構暗柱14的鋼筋選用那種搭接,綁扎和電渣壓力焊搭接長度分別是多少
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納綁扎搭接長度:根據不同的砼標號,按鋼筋直徑的倍數計算。 電渣壓力焊搭接長度:因為饲對接,是不用計算搭接長度。
2011-07-30 11:24:55
-
直徑14以上按照規范要求應該采用焊接的。綁扎也可以,就是太麻煩,綁扎長度與混凝土的標號有關系的,具體數值可以查看規范的。
2011-07-30 11:25:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看