-
xwq5360 2011-07-31 13:15:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 938查看 2回答
拉筋哪里去了
剪力墻結構,兩個暗柱之間是連梁,我的處理方法是通畫剪力墻,然后布置洞口,洞口高度是層高-連梁高,連梁里側面縱筋為空,計算匯總后,墻只有水平鋼筋,拉筋為什么沒有? 當兩個暗柱之間不布置墻體,在連梁輸入側面鋼筋,連梁就會有拉筋出現,這兩種方法那個正確問題補充:廣聯達工作人員說,這兩種計算方法是一樣的,我問的是,第一種方法那道墻里面應該有拉筋,為什么沒有呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般的做法是先繪制墻,有暗柱的地方也要繪制,有連梁的地方,不繪制墻,而是后續繪制連梁(連梁繪制到墻邊)。而且連梁需要定義腰筋。 如果是上返梁(連梁頂標高高于層頂標高),繪制洞口形成不了。
2011-07-31 13:28:34
-
右側面鋼筋時才會有拉筋的。
2011-07-31 13:25:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看