330551077 2011-08-02 21:58:19 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 2041查看 5回答
剪力墻水平筋及堅向鋼筋搭接倍數不一樣如何設置?
剪力墻水平筋及堅鋼筋搭接倍數不一樣如何設置? 如水平筋搭接40D 堅向鋼筋接50D問題補充:一樓的阿哥,是墻筋,木有分布筋。。。 不是搭接率的問題 是水平筋搭50D 堅向搭40D
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在軟件中同一墻內只能按一種搭接長度設置,如果不一樣時只能在編輯中修改然后鎖定。
2011-08-02 22:29:05
-
那應該是分布筋和受力筋的設置吧 不是分開設置的問題嗎
2011-08-02 22:01:23
-
首選設置連接方式為一樣,然后在計算設置里設置縱筋錯開率;
2011-08-02 22:09:40
-
在計算設置中設置。
2011-08-03 09:47:27
-
在軟件的屬性里面是有一個搭接設置的,但是這樣個搭接設置只能根據鋼筋的直徑去判斷搭接形式,向現在你這樣的問題,只能是樓上“盼盼”的解決方式去操作了。
2011-08-09 14:44:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看