女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 鋼筋長度的搭接

    定額規定8m一個搭接,那么要是8.5米的需要一個搭接么?還有要是不足8米的是不是就不需要搭接了?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    8米一個搭接,是按總長度除以8米,看有多少個接頭,就計算多少個搭接長度。柱筋按層計算。

    2011-08-03 11:00:50 

  • 03G101-1,看看圖集好一點,

    2011-08-05 10:57:09 

  • 實際上定額計算和實際下料是不一樣的,您說的8.5米是需要計算一個搭接,8米以內的就不需要計算搭接了!

    2011-08-02 23:03:50 

  • 8.5米需要一個搭接,是的,不需要了。

    2011-08-02 22:48:52 