    你好:不是雙向布置的,布筋時是X、Y向單向布置的,布置后看到是通長的,兩端還代有180度的彎鉤,匯總計算后在編輯鋼筋里看到的不是通長的,是扣了兩邊負筋后每側加了150的搭接長度(這個搭接長度可以在工程設置里定義長度尺寸)。 不要認為是與受力筋重疊布置了。

    2011-08-06 18:25:27 

  • 樓層頂板 溫度筋 是雙向 布置嗎?是雙向 布置 如果是 它的布置范圍是 滿板布置 和受力筋 附筋 重疊了,定義溫度筋布置,在軟件中和受力筋 附筋 重疊了,實際計算的長度是和板負筋搭接150.

    2011-08-06 18:04:10 

  • 是雙向布置,有板負筋時,軟件會自動計算的,溫度筋和負筋的搭接是15d;

    2011-08-06 18:02:55 

  • 1.不是雙向布置 2.按受力筋布置,布置完后修改屬性為溫度筋

    2011-08-06 18:01:36 