Leaf 2011-08-08 11:32:43 | 湖北省 其他專業 | 723查看 5回答
腳手架計算問題
湖北省08定額中 地下室計算了綜合腳手架,還需要計算單項腳手架嗎?(柱與墻)
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納湖北省08定額中 地下室計算了綜合腳手架,還需要計算單項腳手架嗎?(柱與墻) 除綜合腳手架外還應該計算:柱、墻、梁模板支撐用腳手架(13m2/m3)、基礎滿堂腳手架、抹灰腳手架等根據計算規則應該計算的其他腳手架。
2011-08-10 09:29:24
-
不需要計算單項腳手架
2011-08-08 15:31:54
-
應該不需要再計
2011-08-08 11:36:28
-
湖北省08定額中 地下室計算了綜合腳手架,柱與墻不需要計算單項腳手架。
2011-08-08 11:38:52
-
獨立的墻、柱、梁(圈梁、構造柱除外)模板內要另按構件體積每m3計算13m2的3.6米以內的里腳手架,這是模板支撐用,與綜合腳手架不相干
2011-08-09 08:38:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看