jy01219542 2011-08-09 07:16:48 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 8921查看 6回答
關于柱子鋼筋焊接接頭個數問題!
專家好,我的工程是是剪力墻結構,我現在要計算的是暗柱與柱子的鋼筋焊接接頭個數。我想問的是,當暗柱與柱的截面變小時,鋼筋就不在同一垂直線上了,那這時候鋼筋焊接怎么處理?低層多出的鋼筋是彎折錨固還是直接截斷＿層是預埋一部分長度再焊接還是直接預埋一個層高的高度不焊接? 還有,地下一層的暗柱和柱與基礎進行錨固搭接,縱筋的長度是直接到頂板的吧?不會是先留一部分,然后澆筑完伐板,再焊接搭接暗柱與柱的鋼筋到首層?謝謝了
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納手算是預算的基礎,出發點是對的。 1、當暗柱與柱的截面變小,焊接時直徑在規范上允許相差2個直徑(12的可以和16的焊接) 2、低層多出的鋼筋應該是彎折錨固,到達封頂狀態。 3、地下一層的暗柱和柱與基礎進行錨固,縱筋的長度是直接到頂板。 你可以參照建筑圖集加深印象,03G101-1/04G101、06G101等. 03G101-1中有關于變截面柱筋的處理,高層的就是預留等澆筑完頂板后焊接。你可以去施工現場一看便知。
2011-08-09 07:45:43
-
當暗柱與柱的截面變小時,鋼筋就不在同一垂直線上了,那這時候鋼筋焊接怎么處理? 這個是要插筋后再焊接的!~我是在施工現場的。有需要我可以去發幾張相片給你??!~
2011-08-09 07:48:18
-
當柱鋼筋截面變小時,可以焊接的(電渣壓力焊、對焊等),但不能超過二個級別,比如25跟20可以焊接
2011-08-09 07:32:01
-
柱變截面處得鋼筋接頭,參見03G101-1圖集44頁。 地下一層的暗柱和柱與基礎進行錨固搭接,縱筋的長度是直接到頂板的。
2011-08-09 07:35:41
-
1、變截面的處理在03G101-1中有明確規定,軟件也是默認這種節點的。如果不想通上去可以在軟件中在鋼筋前加*號。 2、柱墻的鋼筋是否到頂板是可以設置,是否插筋變為縱筋錨固,施工時得到基礎與層高的高差,高差大就得要插筋,如果上并且不影響下一層接頭的錯開,是可以通到頂板的,這還與工程設置中的鋼筋定尺有關系。
2011-08-09 08:03:10
-
這就需要你自己編輯處理一下,軟件不是萬能的,只要設置了焊接節點,就要按每層一個接頭計算的。 手算是不需要解釋了,鋼筋位置錯開了,就不能焊接了,手算是按實際數個數計算的喲。 在同一直線上的計算接頭,錯開的不計算(你是手算,數數計算的)。
2011-08-09 07:23:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看