葉1 2014-06-07 20:23:25 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1455查看 3回答
腳手架工程量
我用廣聯達軟件把主體建好了,我沒有套做法,但軟件匯總計算了,給出了外墻外腳手架,外墻內腳手架,內墻腳手架,三個面積,主體的層高沒有超過3.6高,只能算抹灰腳手架,請問根據這三個量,怎以算出抹灰腳手架工程量??? 還有個,砌墻腳手架雙排外架子(20m以內)怎么算,,我做的這個主體是90米高,為什么要算個砌墻腳手架雙排外架子并且要在20米以內,不是100米,包括建筑高度不對嗎?軟件給出一個內墻內腳手架工程量有什么用??我要詳細的解答,不詳細請不要說,謝謝,不要誤導我。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在之前一個帖子里已經回答過了。
另外,各地定額和計算規則不同,請參考江蘇回復,不要受誤導。
2014-06-07 21:33:12
-
內墻腳手架是計算單項的時候用的,你這樣整體建筑計算綜合腳手架就可以了。
2014-06-07 21:17:49
-
因你的建筑物是98米,在實際施工中不可能搭太高的外墻腳手架。外墻內腳手架,內墻腳手架在施工圍護結構或裝修時使用。在主體施工時,一般情況下,外墻設爬升式外架(在措施費中計算),其它用的架子是模板支撐。沒過3.6米不計超高費
2014-06-07 20:43:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看