女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 衛生間局部等電位連接

    需要計算什么量?接地跨線怎么數幾處?麻煩說詳細一點

    局部等電位

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    衛生間局部等電位的跨接線一共有6處。 根據設計標注說明: 1、對于采用6mm2銅線的跨接線應該穿塑料管暗敷,因此需要計算PVC-15阻燃型塑料管的工程量長度并套暗敷的定額子目; 2、對于塑料管內的穿線應該計算工程量以后套管內穿線的定額子目; 3、跨接線2端的連接可以套有端子或無端子接線的定額子目 4、柱上預留的連接板,可以套零星鐵鉤件的制作安裝的定額子目; 5、由于局部等電位接線盒接地端子板接線多,該接線盒體積也會稍微大一些,根據規格可以套端子箱安裝的定額子目。 另外說明一下,凡是衛生間潔具、給排水管、門窗等不是金屬制品時,是不用需要進行衛生間局部接地跨接連接的。

    2011-08-13 08:32:16 

  • 衛生間內采用塑料管道,不應該計算局部等電位連接。

    2011-08-13 05:49:26 

  • 衛生間只有用金屬管或有金屬外殼的設備才需要等電位連接,如果需要做連接,會有相應的圖紙或指明參照圖集。

    2011-08-13 08:29:51 