  • 連梁的拉筋

    在圖紙設計連梁鋼筋有通常筋但是還有"G4C10"是不是在側面筋中輸入“2C10”?再就是軟件中必須輸入拉筋,而圖紙沒有給拉筋的型號和間距,拉筋該怎樣設置呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:連梁上是不可以輸入代“G”開頭的側面筋的,直接輸入4C10,輸入時是按總的鋼筋根數輸入的,不是輸入一側的。連梁上的拉筋按墻的拉筋規格考慮,間距軟件會自動考慮按箍筋和側面筋的間距的雙倍布置。也就是所說的隔一拉一。

    2011-08-13 08:52:55 

  • G4C10"在側面筋中輸入 G4C10 ,

    2011-08-13 08:42:42 

  • 你好,構造筋應該輸入G4C10。 如果軟件沒有給拉筋型號和間距。軟件默認按03G101-1計算的。見下圖 希望我的回答給你帶來幫助。

    連梁

    2011-08-13 08:56:08 

  • 在構件屬性里,把第12條后的+號點開,在13條側面鋼筋欄里輸入4C10或C10-200

    2011-08-13 08:56:15 

  • 輸入4C10;拉筋會自動配置計算,拉筋根據圖集規定是隔一拉一。

    2011-08-13 08:42:10 