realfox@126.com 2011-08-15 14:18:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 910查看 1回答
柱子箍筋信息里沒有輸入加密的為什么在編輯鋼筋里箍筋公式是算了加密的?
比如,柱子的箍筋信息是A10-100,柱子高度為3000,那么應該算出來的根數是30根,但是計算出來的根數大于30.
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
出現這個原因是柱子縱筋的搭接方式是綁扎,平法里規定綁扎處2.3Lae范圍內箍筋是要加密的,加密的間距是Min{5d,100},因此計算出來的根數是大于30根的,如果不想這樣計算,可以將計算設置中的“縱筋搭接范圍中箍筋間距”修改為100即可。
2016-11-12 18:58:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看