圖形內墻裝飾面計算問題(向管理員提問)
請問各位專家老師: 在圖形中在布置內墻面時,默認狀態下是從層底標高至上板底面。這樣計算的結果是與實際不符的: 比如內墻抹灰按計算規則是上板底至室內地平,這樣的話,圖形中算出的量并沒有減去室內樓地面結構層的厚度,這樣算出的量是多算的。 其它內墻飾面問題也存在這個問題。即使把地面塊料厚度輸入了,地面標高調整了,墻面量仍沒有扣減,這是怎么回事。問題補充:我說的是墻面面積沒有扣減地面或樓面的裝飾結構層的厚度(如有地暖的厚度,面磚的厚度等)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好!你的問題提得非常好,在GCL2008中樓層設置如果采用結構層高,裝修這一塊的確不好解釋,但是你的部分理解需要再研究一下。 我們常說的室內地坪標高假設是0.00吧!內墻面從室內地坪到板底,是沒有問題的,內墻面的底標高默認是墻底標高。至于你說的樓地面的裝飾層厚度,這個你需要在深入的了解一下。每一層都有一個結構底標高,比如,假設首層的結構底標高-0.1m,就還有一個0.1m的裝飾層厚度,這個厚度可以理解成你說的貼的瓷磚等塊料的厚度(或其一部分),也就是說樓地面的裝飾厚度最后應該是在室內地坪以下的,因此墻面和地面塊料是不存在扣減的。當然要扣減你可以調整塊料樓地面的頂標高(軟件默認是首層層底標高) 方便的話加我秋秋細說84660526
2011-08-15 23:36:09
-
可能是工程設置是設置了不扣減板什么的,圖片計算式中的“2.88”就是扣減板厚120。 裝飾面的計算當規則應該是扣減裝飾面厚度的吧。 “我說的不是扣減板的厚度,扣減地面或樓面裝飾層結構的厚度,謝謝?!边@就是后面一句的“當規則應該是扣減裝飾面厚度的吧。”
2011-08-15 17:45:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看