ww****@163.com 2011-08-17 20:52:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2867查看 7回答
集水坑的問題
集水坑應該是在筏板里邊啊,今天我去現(xiàn)場筏板還沒做,只做到了筏板底面防水,為什么集水坑已從墊層定往下深2.5米,做筏板的時候,集水坑怎么處理
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納建筑工程在基坑開挖時,如果地下水位比較高,且基底標高在地下水位之下時需要設置排水方式。集水坑就是比較簡便的一種方式,適用于基底埋深<5m時。 集水坑排水法,又稱明排水法,是在基坑開挖過程中,在坑底設置集水坑,并沿坑底周圍或中央開挖排水溝,使水流入集水坑,然后用排污泵(潛污泵)抽走。 所以,集水坑的標高一般會低于筏板,才能達到排水的目的。
2011-08-17 23:16:22
-
積水坑的標高要比筏板低;做筏板時集水坑和筏板一起澆筑的
2011-08-18 09:00:35
-
集水坑標高比筏板底的;集水坑和筏板一起澆筑。
2011-08-17 20:57:44
-
集水坑不但是在筏板里邊,而且坑底應該低于筏板基礎頂標高的,因集水坑底板厚度一般與筏板基礎厚度相同,所以集水坑墊層同樣應該低于筏板基礎墊層的,做筏板的時候,集水坑是與筏板基礎一塊澆筑施工的。
2011-08-18 09:15:12
-
砼澆筑是和筏板基礎一起澆筑 但集水坑側壁防水可能與筏板基礎的防水不同
2011-08-19 09:36:41
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看