  • 剪力墻內有暗梁,那么暗梁的鋼筋與剪力墻的鋼筋是否重疊布置呢

    剪力墻內有暗梁,那么暗梁的鋼筋與剪力墻的鋼筋是否重疊布置呢
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    暗梁和暗柱是一樣的,都是屬于剪力墻的加強構件,是剪力墻的一部分,不能離開剪力墻單獨存在,所以沒有你說的重疊關系,嚴格來說是必須重疊才正確,至于鋼筋量軟件計算是正確的,會考慮直間的扣減和節點設置,你從軟件的計算設置也可以看出來。

    2011-08-20 12:53:45 

  • 不會重疊布置,軟件計算會自動考慮扣減的。

    2011-08-20 11:47:15 

  • 軟件會自動考慮扣減的。

    2011-08-20 11:38:45 

  • 剪力墻的垂直鋼筋會貫穿暗梁,而兩者的水平筋則不會重復!

    2011-08-20 11:43:28 