tjwhy5712 2011-08-24 09:47:09 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1153查看 3回答
GGJ20009中樓層設置的搭接設置問題
按照我們工程合同要求 ,鋼筋的綁扎、機械、焊接都不計搭接長度。 1、是否在樓層設置時 ,將搭接長度下面的所有數字刪除改為0就可以了? 2、另外如果搭接全設置為0后,按照規范要求,綁扎搭接處如:柱子是需要加密箍筋的,設置0軟件中綁扎位置是否還存在,是否會影響箍筋數量? 3、還有該表中,搭接下面的中“41/44 ”這個表示是什么意思? 請前輩細心一一回答。感謝問題補充:上面問題糾正下,是招標公司給的清單計算規則要求:不計搭接長度。請高手繼續解答。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不能改成0,是多少改多少!! 44是一、二級抗震 41是三、四級抗震 另外如果搭接全設置為0,不會影響箍筋數量?。? 柱子箍筋加密只和層高有關?。?! (Hn/6,500)取大值?。。?!
2011-08-24 09:50:27
-
不能改 合同是基礎 但規范是原則 不會影響箍筋數量 搭接影響的是鋼筋接頭 影響的是鋼筋量 44代表鋼筋直徑小于等于25時的錨固搭接值為44D 41代表鋼筋直徑大于25時的錨固搭接值為41D
2011-08-24 10:43:26
-
可以都設置為0,但是柱的搭接范圍是需要設置箍筋的,所以柱子可以不進行調整,按樓層總高手算一下柱子里面的搭接個數就行了。 44代表鋼筋直徑小于等于25時的錨固搭接值為44D 41代表鋼筋直徑大于25時的錨固搭接值為41D
2011-08-29 08:49:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看