血血 2011-08-25 23:26:47 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 379查看 3回答
鋼筋抽樣 梁問題
框架梁與非框架梁相接的位置 原位標注為3C18 怎么設置? 它們相接的地方無法產生跨 求解
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果是框架梁上,它這跨上的通長鋼筋。如果是在次非框架梁上,那么它就是這條梁的支座鋼筋。
2011-08-25 23:29:34
-
你好:從你描述里可以看出,如果是標注在框架梁上就是本跨的跨中的通長主筋;如果標注在非框架梁上就是次梁在這個支座上的負筋。 這兩種鋼筋都是在原位標注里相應的位置上輸入。
2011-08-26 06:55:43
-
框架梁與非框架梁相接的位置 原位標注為3C18 怎么設置? 框架梁與非框架梁相接的位置的原位標注,面筋均是支座負筋。 它們相接的地方無法產生跨 求解 如果這部位有柱支承,則會自動識別而設置支座,如果是支承在梁上的,當不能產生跨時,可工人調整設置支座。
2011-08-26 05:55:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看