鋼筋2009軟件匯總計算提示“柱子高度小于0”無法計算通過?
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納(1)梁的截面高度輸入有誤,如梁截面為300*500,在原位標注中第一跨變截面誤輸為300*3500,計算出錯;(2)柱子鋼筋輸入問題,上一層鋼筋直筋大于下層鋼筋直筋時,軟件會減去本層露出長度,減去上層露出長度,長度小于0,計算出錯。這是因為當下層柱子配筋的直徑小于上層柱子配筋的時候,上層柱子的配筋非連接區下移至下層,因此,在計算首層柱子縱筋長度的時候,提示縱筋長度小于0。處理辦法:(1)本層不畫柱子,將其相鄰層的柱子調整標高,使其伸入本層。(多用于頂層的柱子);(2)調整柱子的max(Hn/6,Hc,500)三控值,將Hc值進行調整。