潘工
2011-09-01 21:28:09
|
廣東省
鋼筋算量GGJ2013
|
1350查看
5回答
次梁的端部支座負筋
整個工程中,次梁的端部支座負筋都沒有在原位標注上標注。請問應該怎么理解這梁的鋼筋。
問題補充:這種情況。圖集上有沒有明確的說明呀?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您好,這個(2B14是表示跨中鋼筋,你輸入就直接在定義界面的上部通長筋里輸入)。4C20 2/2,在原位標注里輸入。軟件會自動在那一跨斷開。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續(xù)提問。

2011-09-06 09:56:51
-
您好,這個(2B14是表示跨中鋼筋,你輸入就直接在定義界面的上部通長筋里輸入)。4C20 2/2,在原位標注里輸入。軟件會自動在那一跨斷開。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續(xù)提問。

2011-09-06 10:02:51
-
梁架立筋及端部支座拉通輸入,就是有標注通常架立筋與端支座相同。
2011-09-01 22:16:31
-
直接理解為在集中標注上的鋼筋為上部通長鋼筋。那么就理解為每一跨的鋼筋都一樣。
2011-09-01 21:34:54
-
次梁有一排負筋長度,其余次梁長度才用2B14架力筋,搭接長度=150
2011-09-02 07:51:23






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看