64****@qq.com 2014-06-07 07:58:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1204查看 2回答
參數化暗柱拉筋的布置
參數化暗柱中布置拉筋,拉筋信息沒有詳細給出,是不是就同箍筋信息,還有依據圖上看,我的拉筋該怎么輸入 、布置,在長520的位置有兩道拉筋,而在長240的位置沒有,這樣該怎么輸入!GJZ1 ,GJZ2有什么區別!急求解答!萬分感謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:一側有就定義一側,沒有的那一側就把默認的取消。沒有另外注明的內箍和拉筋都是同外箍的信息。
?
2014-06-07 08:03:19
-
1、拉筋信息完全同箍筋。
2、520段輸入2C****及-,即兩根拉筋。
3、240段不要輸入拉筋信息。
2014-06-07 08:08:54