匿名用戶 2011-09-05 02:35:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 606查看 4回答
獨基上柱鋼筋的計算。
大家請看我的圖。 獨基有三臺,共600?;A(chǔ)層厚2000。搭接是按軟件默認的設置。 首先請問計算式中“上層露出長度”是怎么計算出那個數據的。上層露出長度不是默認的500嗎。 第二“高差”是什么意思,怎么計算出來的???
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的問題問很好:首先要明白500、基礎層1/3、最大截面寬、層高1/6幾者在什么情況先用,基礎層上層露出長度是指基礎頂面露出長度,對基礎層一般不一定是500,按照先用以上幾個參數中最大值就可以了。 高差是規范要求在同一截面鋼筋結頭百分比,高差通常是35d,謝謝你的提問
2011-09-05 07:50:33
-
上層露出長度不影響計算結果,到上一層計算時還要扣減掉的。
2011-09-05 07:16:24
-
其它數據樓上兩位都說了,只是高差我來跟你說一下:是指基礎頂面標高到首層的層底標高
2011-09-05 08:10:35
-
柱在基頂或嵌固頂的上層露出長度抗震或不抗震是不一樣的,分別是按上層凈高的三分之一計算的,見03G101-1P36或你說的凈高六分之一或500或長邊,P42。 看你的圖,獨立基應該是全部回填的。因此地面按嵌固考慮的,你應該設了抗震要求的吧。 高差應該指地面標高與基礎頂標高的。 所以有了那算式。
2011-09-05 08:18:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看