女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 獨基上柱鋼筋的計算。

    大家請看我的圖。 獨基有三臺,共600?;A(chǔ)層厚2000。搭接是按軟件默認的設置。 首先請問計算式中“上層露出長度”是怎么計算出那個數據的。上層露出長度不是默認的500嗎。 第二“高差”是什么意思,怎么計算出來的???

    獨基

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你的問題問很好:首先要明白500、基礎層1/3、最大截面寬、層高1/6幾者在什么情況先用,基礎層上層露出長度是指基礎頂面露出長度,對基礎層一般不一定是500,按照先用以上幾個參數中最大值就可以了。 高差是規范要求在同一截面鋼筋結頭百分比,高差通常是35d,謝謝你的提問

    2011-09-05 07:50:33 

  • 上層露出長度不影響計算結果,到上一層計算時還要扣減掉的。

    2011-09-05 07:16:24 

  • 其它數據樓上兩位都說了,只是高差我來跟你說一下:是指基礎頂面標高到首層的層底標高

    2011-09-05 08:10:35 

  • 柱在基頂或嵌固頂的上層露出長度抗震或不抗震是不一樣的,分別是按上層凈高的三分之一計算的,見03G101-1P36或你說的凈高六分之一或500或長邊,P42。 看你的圖,獨立基應該是全部回填的。因此地面按嵌固考慮的,你應該設了抗震要求的吧。 高差應該指地面標高與基礎頂標高的。 所以有了那算式。

    2011-09-05 08:18:28 