女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁的原位標注

    非框架梁是不是一定要原位標注?樓層中間的梯梁被樓層框架梁檔住了怎么原位標注?有什么好的方法沒有?(原位標注必須俯視不能動態觀察?。?/div>
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    需要把紅色的梁點擊原位標注后變成綠色的,不然不會計算,標高不一樣可以畫在不同的圖層,要不然就手動修改標高,標注后,再手動改回原標高

    2011-09-06 08:07:57 

  • 非框架梁是不是一定要原位標注?樓層中間的梯梁被樓層框架梁檔住了怎么原位標注?有什么好的方法沒有?(原位標注必須俯視不能動態觀察?。? 回復:非框架梁是不是一定要原位標注?這個倒不一定,必須根據圖紙要求是否需要,如果僅有集中標準的通長筋就沒有原位標注了。 樓層中間的梯梁被樓層框架梁檔住了怎么原位標注?這個可分層輸入,并在梁的屬性欄調整好梁面標高。這樣不也行了嗎!

    2011-09-05 23:31:11 

  • 非框架梁梁代號L,也需要原位標注,只不過非框架梁不需按抗震來考慮。多跨連系梁在支座處也需進行原位標注,但這要根據設計施工圖來進行配筋。支座負筋需不需配設計人員主要是根據該梁結構受力要求來設計配筋,是固端支座還是絞支座,是固端梁還是簡支梁,明白嗎?

    2011-09-05 20:14:45 

  • 你可以在單鉤件里輸入 單鉤件里可以把梯梁輸進去

    2011-09-05 15:01:42 

  • 非框架梁,如果有支座負筋是一定要原位標注。樓層中間的梯梁被樓層框架梁檔住了怎么原位標注?---點中,再點原位標注;原位標注不需要動態觀察。

    2011-09-05 15:16:01 

  • 有二種方法:1、可以用分層來畫,2、先畫低標高的梁把它原位標注好,再畫框架梁

    2011-09-05 15:21:49 

  • 同意樓上的說法,梯梁可以在分層里畫

    2011-09-05 15:58:21 

  • 非框架梁以圖紙標注為準,如箍筋間距、鋼筋根數、支座負彎矩筋等有時必須原位標注,梯梁可以根據標高在單構建輸入計算

    2011-09-05 15:44:44 