逍遙游 2011-09-05 17:33:56 | 河北省 其他專業 | 1424查看 3回答
電氣中暗埋管壁厚問題
我是甲方,圖紙要求電氣暗敷設管為SC管即焊接鋼管,但施工單位安裝的管表面看跟焊接鋼管一樣,時間就都銹蝕了,DN20的管壁厚為1MM,請問這是焊接鋼管嗎?套電線管定額合不合適?如何調價?按JDG管調價是不是高了?問題補充:我查看了資料 DN20的焊接鋼管與鍍鋅鋼管壁厚為2.56MM,可施工單位安裝的DN20的焊接鋼管壁厚為1MM,如何給他套定額與定價?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據你所述,焊接鋼管(俗稱黑鐵管)如果沒做防腐且明敷設或埋地敷設,時間久了必然會生銹,你所說的施工單位用的DN20(焊接鋼管)壁厚才1MM(前提你是否用游標卡尺量過),如是這點壁厚,那必然不是焊接鋼管,焊接鋼管DN20最薄壁厚也達到了2.0mm了;而你所述的JDG管(緊定鋼管)的壁厚非標也能達到1.3mm,而國標至少為1.45mm左右,所以施工單位采購安裝的線管不達標,若你套定額還是可以按照線管敷設(明或是暗敷)定額子目進行套取,只是在管材換算地方你要根據這情況結合市場實際指導價酌情考慮了,肯定不能按焊接鋼管價格予以計取。
2011-09-05 18:22:27
-
套定額是一樣的,按實際調整主材價格就行了
2011-09-05 17:45:32
-
按焊接鋼管套用定額子目,要求按國標的壁厚。查五金手冊
2011-09-05 17:41:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看