熟悉山東96綜合定額的老師幫忙
前輩你好,麻煩熟悉山東96綜合定額的老師幫個忙 1,地暖工程計算規則是什么?如何套項? 2,綜合定額中保溫板式按立方算,那我們這保溫板的厚度不確定怎么辦?保溫顆粒是按平方計算吧? 3,綜合定額中散水和坡道都是按投影面積計算,但是混凝土厚度不一樣是否要調整?如果要調整該怎么調呢? 4,防水這塊按樓地面實際做的凈面積計算,那陰角往上上翻的部位是否要加上?還是定額中已經綜合考慮了不需要另加呢? 麻煩各位老師了!謝謝啊~~
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、按八冊給水執行。 2、厚度按設計要求計算。是按平方計算。 3、可以調整。依據定額的每平方的含量,實際計算的每平方含量再加砼的損耗。 4、要加上泛水或卷邊的面積。