沉默是金 2011-09-06 22:02:25 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2165查看 6回答
雙柱獨立基礎頂面筋設置
大家看下面的圖 雙柱獨立基礎頂面筋 分布筋方向是圖紙上平行與Y軸的方向 是不是該理解成縱向筋? 按照圖集的解釋T:10C12@100/A8@200 C12的鋼筋應該是縱向筋啊 不是相互矛盾嗎??
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你那截圖是正解的,10C12@100是受力筋,也就是水平方向(或X向),A8@200是分布筋在上,在屬性中輸入就可以了
2011-09-07 09:09:33
-
施工時先放水平X向C12縱筋,再放豎向短筋A8分布筋,分布筋在最上層
2011-09-07 08:38:13
-
10C12@100是平行X的縱筋?。。8@200 A8@200 分布筋
2011-09-06 22:08:40
-
你這種輸入方式“10C12@100/A8@200 ”表示的是底部鋼筋/面部鋼筋,屬性中應有縱橫的輸入欄。
2011-09-06 22:08:42
-
C12鋼筋應是短向配置。A8應為受力筋的分布鋼筋。
2011-09-06 22:09:19
-
分布筋不是縱筋。分布筋是縱筋的分布筋。你圖不是很清楚,畫得好象是對的。圖集上的長方向的是縱筋,短方向的是分布筋。
2011-09-06 22:15:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看