45****@qq.com 2011-09-08 14:48:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1192查看 2回答
框剪結構中的墻柱鋼筋定尺設置問題
湖北武漢的,框剪結構層高為3米,墻柱定尺設置為9米,軟件可以根據層高自動調整節點位置,但是能不能把定尺設置為3米,9米和3米的鋼筋數量有很大區別
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個問題我試過,一個做完的工程,層高為3米的話 垂直定尺尺寸設置為3米比定尺尺寸設置為9米 匯總計算 電渣壓力焊接頭多了一倍,如果是綁扎鋼筋也會多一次綁扎搭接量。所以垂直定尺尺寸和其余定尺尺寸都設置為實際工程所用鋼筋的定尺尺寸就可以。9米或者12米。
2011-09-08 15:24:18
-
湖北武漢的,框剪結構層高為3米,墻柱定尺設置為9米,軟件可以根據層高自動調整節點位置,但是能不能把定尺設置為3米,9米和3米的鋼筋數量有很大區別-------------定尺長度小于等于層高時,肯定是有很大區別的,比如你層高3米,柱鋼筋采用綁扎,那么鋼筋長度就超過3米了,超過了就有搭接量產生,這樣當然有區別了。
2011-09-08 15:15:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看