裝作無所謂,笑的那么狼狽. 2011-09-08 16:17:29 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 4277查看 1回答
框架剪力墻構造柱設置位置,以及填充墻的拉筋設置
圖紙總說明中構造柱設置條件如下: ①加砌混凝土塊隔墻長度超過5m時在墻中設構造柱,超過500mm時每3m及轉角處設置 ②懸墻端部 ③超過2米的洞口 ④地體井四角 疑問①加砌混凝土塊隔墻長度超過5m時在墻中設置,超過500mm時每3m及轉角處設置 我可以理解為加砌混凝土塊隔墻長度超過5m時只在中部設置構造柱、兩端不設構造 柱、墻不超過5m不設置構造柱,超過5.5m時每3m及轉角處設置構造柱,不超過5.5m 不設置構造柱,轉角處也不設構造柱? 疑問②懸墻端部。 我可以理解為懸挑梁以上的墻么? 這個問題是填充墻拉筋設置問題,我已經在砌體墻里面設置了貫通拉筋,還需要再去砌體加筋設置加筋不?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據你圖紙說明規定,墻體轉角的構造柱要設,一字型墻體端頭也要設
2011-09-08 16:28:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看