elainelee98 2011-09-11 22:09:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1223查看 6回答
暗柱鋼筋伸入框架柱如何設置
暗柱的部分縱筋和箍筋伸入框架柱中,如圖,該如何設置鋼筋信息?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:最好的處理辦法就是把兩個構件合并在一起定義,在端柱里選擇T形的,輸入總的主筋根數,不好直接定義的箍筋和拉筋在其它箍筋里定義。也可以用截面編輯的方法自己編輯。 請注意一下,軟件里是不會自動處理的,
2011-09-12 08:30:53
-
暗柱鋼筋伸入框架柱如何設置? 我的回答:建議你在開始定義工程時選擇03g101系列圖集,軟件就會按工程輸入構件類別自動識別,自動進行處理的。 繼續回答:那就在新建工程時選擇好101系列圖集,軟件能夠根據你的輸入自動處理的,放心好了。 繼續回答:你可以采用復制功能將布置好的KZ3復制到KZ2的位置,再按設計修改kz2的屬性值就可以的。
2011-09-11 22:13:39
-
也可以定義一個端柱。道理和端柱一樣。畫圖不一定非得和藍圖一樣,活學活用吧。呵呵!
2011-09-11 22:25:38
-
建議你在開始定義工程時選擇03g101系列圖集在新建工程時選擇好101系列圖集
2011-09-11 23:16:27
-
采用截面編輯?;蛘咴贑AD繪制圖形,導入識別。
2011-09-12 08:52:21
-
實際使用端柱T字型是最好的,不匹配的箍筋在其它箍筋里輸入
2011-09-12 09:36:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看