46****@qq.com 2011-09-13 09:27:48 | 河北省 其他專業 | 2857查看 6回答
高層住宅電氣接線
高層住宅里,電井里一根大電纜垂直敷設,分到各層配電箱,是怎樣分配到各個配電箱的???電纜可以中間斷開嗎?或者說能從整個電纜里剪開保護皮分出線來嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據你所述,高層豎井內的主干電纜分支到各層層間配電箱電纜可以有以下幾種方式: 1、采用預分支電纜形式,此時電纜是在出廠前預制加工分支好了的,無需在現場進行中間連接,直接可以安裝施工。 2、采用T接箱,既在主干電纜分支處設置T接箱,此時分支電纜也直接接入箱內接線端子,主干電纜通過T接箱來轉換。 3、采用穿刺線夾,其原理類似于主干電纜分支出分支電纜形式,將主干電纜與分支電纜通過穿刺線夾結合在一起。 4、主干電纜是不允許從中間斷開的,而是通過上述方法轉換分出分支電纜來的。
2011-09-13 10:03:51
-
1、查看電氣系統圖就會明白電纜的敷設方法、走向、根數。 2、一般電井內中電纜是從一個總配電箱敷設分配到幾個分支配電箱。 3、敷設電井中的電纜中間不斷開,應通過分線箱、和端子箱、配電箱來轉換。 4、不允許電纜中間剪開保護皮分出線來。
2011-09-13 09:47:42
-
高層住宅中的電纜供電到每層時,供電主電纜的不能每層斷開進行做頭的,而應該是采用預分支電纜為宜(經濟、成本低)。但目前普遍采用的是插接式封閉母線槽供電,每層采用插接式母線分線箱引出供電。 如果采用統包電力電纜供電時,到每層的時候使用電纜導線分流器進行主電纜中間分支,這種施工方法是剝開統包層,剝離每相線的絕緣層以后直接采用分流器與之固定連接即可,這樣既不傷芯線也不用斷開主線芯。
2011-09-13 10:20:00
-
你可以先布置立管,再設置起點,選擇起點。就可以分配到各個配電箱。電纜不可以中間斷開,是從中間分出來的
2011-09-13 09:35:48
-
口 [ 口 [ 口 上面圖例:三個箱子,二段電纜,四個頭。 每個配電箱相當于一個T接箱!電纜就是一段一段的,計算時每個箱子的預留長度都要加上!還有電纜頭也要計算出來,就OK了!
2011-09-13 14:59:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看