基礎接地極問題
請問設計例用基礎鋼筋做接地極,按基礎底板面積套一次定額后,基礎四周設計還有接地,是否還應該計算一次接地母線?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好,基礎鋼筋不用再重復計算了,再計取四周的接地就可以了。
2011-09-14 13:28:42
-
只計算四周的接地長度 不需要重復計算
2011-09-13 09:53:22
-
如基礎四周設計還有接地,當然還應該吧40*4接地母線計算一次
2011-09-13 14:16:50
-
支持2樓的說法
2011-09-13 16:58:30