lk 2011-09-13 10:50:41 | 廣東省 其他專業 | 2501查看 3回答
里腳手架工程量
廣東定額2010腳手架計算規則說到 1、里腳手架工程量層高3.6米以內按建筑面積計算,那么3.6米以下按是否按50%計算了2、假如首層樓梯間內墻和外墻內面需要砌筑和裝飾情況下,也是按首層建筑面積計算嘛,如果是這樣砌筑跟裝飾工程量不論是多少都里腳手架工程量直接按總建筑面積計算 請問我這樣理解正確嘛,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、里腳手架工程量層高3.6米以內按建筑面積計算,那么3.6米以下按是否按50%計算了, 答:工程量是按建筑面積計算,當超過3.6時,要計算滿堂紅腳手架,滿堂紅腳手架是按室內凈空面積計算,那么里腳手才能按50計算,但里腳手架的超過子目還是要計算的哦。 2、假如首層樓梯間內墻和外墻內面需要砌筑和裝飾情況下,也是按首層建筑面積計算嘛,如果是這樣砌筑跟裝飾工程量不論是多少都里腳手架工程量直接按總建筑面積計算 答:里腳手架與外墻面的裝飾是沒有關系的,它是綜合腳手架的問題。里腳手架和滿堂紅腳手架,它也與內墻的量多少沒有關系。 “問題二,里腳手架工程量計算規則是按各層建筑面積計算,就是說不管墻體砌筑跟裝飾工程量多少,都要計算整一層的面積的里腳手架量嘛”如果樓層高度都是相同,那么它實際上就是建筑面積的總和,如果層高不同,就要分開計算。
2011-09-13 11:07:25
-
計算了綜合腳手架后,其它腳手架不再進行計算。你所說的里腳手架一般發生在砌筑墻體中。
2011-09-13 11:10:46
-
建筑物內墻腳手架,內墻砌筑高度(凡設計室內地面或樓板面至上層樓板或頂板下表面或山墻高度的 1/2處)在3.6m以內的,按里腳手架計算;砌筑高度超過3.6m時,按其高度的不同分別套用相應單排或雙排
2011-09-13 11:03:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看