關于等電位連接的問題
下圖中有一根排水立管,立管分支出一個水平橫管,并且在立管和支管上分別標注了A B C 三點,那么 1. 如果圖紙沒有說明的話,A B C 三點全部與MEB端子板連接還是其中一點與MEB端子板連接? 2. 假如A B C 三點全部與MEB端子板連接的話,那么效果與其中一點與MEB端子板連接是否一樣? 3.如果只連接一點的話,那么一般是連接A B C 哪個點?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、只有金屬管道才是采用與MEB接地端子板進行接地保護連接的。 2、其中A、B、C三點任意一點連接都可以,連接三點和連接一點的唯一區別就是前者工程量大,多花點錢成本高一點;后者工程量小,少花點錢成本低一點。 2、實際就近與C點連接就應該是能夠達到要求的。
2011-09-14 10:48:59
-
首先該排水管一定為金屬管,每個總排水管的出口處與MEB端子板連接.按上圖所示:應接于A點既可.具體可查(02D501-2)圖集.
2011-09-13 20:10:12
-
1.與MEB端子板連接其中一點就行; 2. 三點全部與MEB端子板連接效果與其中一點與MEB端子板連接是一樣的; 3.一般只需連接C點。
2011-09-13 20:27:10
-
我認為是一個點 那個點都是一樣的 不知道理解的是否對?
2011-09-13 19:57:18