  • 框架剪力墻中框架梁問題

    例如 框架剪力墻中有一段5跨的框架梁,長度范圍內經過有剪力墻時究竟是否要通過?如果不通過的話,這段梁豈不是斷掉?但如果通過的話這里剪力墻的兩端會默認為一跨,這樣就變成了6跨的框架梁了。而且圖中的原位標注都只是標注在剪力墻的兩端。實際情況這里應該怎么畫呢?請指教
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    通常情況下框剪結構中梁的支座是柱子,剪力墻只是承受了部分剪力而已,跨數的多少一般按柱子的數量來確定。根據你的描述(圖中的原位標注都只是標注在剪力墻的兩端),最好還是跟技術人員溝通一下,此梁在該位置的支座究竟是柱子還是剪力墻,有些時候咱們是決定不了這些問題的。另外,不知道你說的框架梁的寬度是否跟剪力墻一樣,如果梁比墻寬那就可以肯定的把柱子定為支座了。

    2011-09-14 10:00:21 

  • 你試試自動提取梁支座,要不手動設置

    2011-09-15 16:17:51 

  • 如果沒有墻里沒有暗柱的話,應不是梁的支座點… 可以在軟件中取消梁支座或重新設置梁支座…

    2011-09-14 10:51:51 

  • 例如 框架剪力墻中有一段5跨的框架梁,長度范圍內經過有剪力墻時究竟是否要通過?如果不通過的話,這段梁豈不是斷掉?但如果通過的話這里剪力墻的兩端會默認為一跨,這樣就變成了6跨的框架梁了。而且圖中的原位標注都只是標注在剪力墻的兩端。實際情況這里應該怎么畫呢?請指教 回復:根據圖紙設置的支座設置,有時圖紙標注的也有誤

    2011-09-14 09:53:32 

  • 手工設置梁支座使與設計的跨數相同

    2011-09-14 09:54:48 

  • 是否通過這要看設計圖紙,通過后梁的是會識別暗柱做為支座,如果與設計不相符,可以點工具欄上的“重提梁跨”進行設置。

    2011-09-14 09:50:58 