腳手架計算
Q1: 沒有外墻,只有鋼柱,跨度9m, 屋頂是鋼架結構的坡屋面。檐高12m,頂標高為14m.其腳手架的工程量該怎么計算呢?是計屋面板外圍平面投影面積 (42*20) 套滿堂腳手架,還是計屋面板四周圍起面積套單排腳手架 (42+20)*2*14 呢? Q2. GZ,GL,LT等構件在安裝時定額子目已包括起吊構件,那么其垂直運輸費用是否不用另計?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、外腳手架計算:外墻外邊周長乘以檐口至室外地面的高度。 2、實際施工是貌似不用搭設滿堂架。 3、如果屋面彩鋼板的定額子目含量起吊構件,則不應計取垂直運輸費。定額子目中的吊機子目若未含進出場費,則應計取吊機進出場費。 以上供參考。 定額中說明: 22.1.8 吊裝系梁、吊車梁、柱間支撐、屋架等(未能搭外腳手架時),搭設的臨時柱架和工作臺,按柱(大截面)周長加3.6m后乘以高,套單排腳手架計算。 22.1.11 各種類型的預制鋼筋混凝土及鋼結構屋架,如跨度在8m以上,吊裝時按屋架外圍面積計算腳手架工程量,套10m以內單排腳手架乘以系數2計算。
2011-09-14 11:45:07