往事如煙 2011-09-14 17:08:17 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1079查看 1回答
04年空心管樁 計算送樁
04年空心管樁 計算送樁時是否要扣空心部分
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不需要扣除!送樁是樁頂面至自然地坪+500的距離乘以截面面積!也就是把樁從自然地坪打至地下,這個和空心實心沒有關(guān)系!
2011-09-16 10:11:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看