bo 2011-09-15 08:48:00 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2534查看 3回答
關于打樁套價的問題??!
大家好! 我做的工程,打樁的平均長度是31.36m,但實際每根樁的長度都沒有超過18m,我套定額的時候,是否應該套子目“壓預制管樁 樁徑400mm 樁長(m) 18以外”,還是“壓預制管樁 樁徑400mm 樁長(m) 18以內”。 另外是否需要套試驗樁?我的工程打樁有兩百多根,平均長度31.36m!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我做的工程,打樁的平均長度是31.36m,但實際每根樁的長度都沒有超過18m,我套定額的時候,是應該套子目“壓預制管樁 樁徑400mm 樁長(m) 18以外”,不是“壓預制管樁 樁徑400mm 樁長(m) 18以內”的。 另外是需要套試驗樁的,因為你的工程打樁有兩百多?,平均長度31.36m,圖紙上肯定會有打試樁的標注。
2011-09-15 08:51:11
-
應該套18米以外的子目及接樁子目,如有鋼制樁尖還應補充樁尖制安子目,如需截樁頭,還應補充截樁頭子目
2011-09-15 11:56:57
-
“打樁的平均長度是31.36m,但實際每根樁的長度都沒有超過18m”這是怎么回事,如果是原地面開始計算沒有超過18m,應該是套18m內的子目。否則就是套以外的子目。 “應該是,接樁后的平均長度31.36m,我表達不清楚!”那就是要按18米以外的子目套價。不能按平均每根樁的長度考慮,而是按樁的入土深度套價的。
2011-09-15 08:54:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看